木森电气吧 关注:38贴子:289
  • 0回复贴,共1

CVT自激法测试原理

只看楼主收藏回复

CVT自激法在实际推广应用中存在一定问题.尤其在试验电压的选择上具有一定的随意性。小森给大家讲讲CVT自激法测试原理。
采用自激磁法测试C1原理

对于电容式电压互感器的分压单元,由于C1和C2连接处是封闭的,不能直接采用正接线测试,如果测量C1和C2的串联值。由于与中间变压器对地电容跟C1和C2形成“T形网络”,如果中间变压器介损较大,可能出现负值。因此应采用自激磁法进行测试。
测量C1时,C2与标准电容CN串联,由于C2>>CN,串联后标准臂电容≈CN,介损也取决于CN可看作零。通过二次绕组加压在中间变压器一次侧感应出高压施加于试品上进行测量。由于二次绕组容量及电容尾端绝缘水平限制,施加电压不能超过3000V。一般采用2500V测量。
测量C2原理与测量C1时相同

由于C1较C2电容量要小,所以测量C2时,C1与Cn串联等效的误差就比较大。为了减小这种测量误差,我们在测量C2的时候,以C1作为电桥的标准电容器,这样可测得C2相对C1的容量比及相对介损值,由于第一次已经将C1的介损及电容量测出,通过C1就可以推算出C2的值。
另外用于串联C1与标准电容器的导线对地电容与C1、Cn形成了T型网络,对测量精度有影响。为了减小这种影响,一般可以采用将导线悬空减小对地电容的办法,目前有些仪器已经加了补偿算法。
介损测试仪:http://www.musen.com.cn/189.html
介损测试仪证书:http://www.musen.com.cn/download/114.html
介损测试仪说明书:http://www.musen.com.cn/download/202.html


1楼2017-02-17 15:33回复