单相隔离变压器出线侧安全问题

只看楼主收藏回复

有没有哪位大神帮忙看下一个实际案例,并给出解决建议:单相隔离变压器带交通信号灯负载,原来不带负载时,出线侧一相对地有120V左右的电压,用一个模拟人体电阻(680欧)串在万用表中,一侧接地,一侧带去接触带电相去接触,电流很小,只有0.08毫安。但现场带交通信号灯负载后,这个实测的电压大约150-160V,用模拟电阻(680欧)串在万用表中,一侧接地,一侧带去接触带电相,电流值浮动变化,超过20毫安。个人猜测是因为交通信号灯是一个经常分断的负载,并且所接的线比较长,会产生感应电压。问题1:如果是真实的人去触电,是否会造成安全事故?2、能否通过增加什么设备将这个电流控制在安全范围内?